海尔空调制冷怎么不排水(空调外机下面滴水是什么原因 ,排水管那里也不排水啦,只从实外机下面露水)

发布日期:2024-11-20 18:56:17 更新时间:2024-11-22 04:52:51 浏览次数:2646  

空调外机下面滴水是什么原因 ,排水管那里也不排水啦,只从实外机下面露水

冬天制热的时候,室外机是吹冷风的,冷凝器上产生水分或者冰,除霜以后,室外机流水,这是正常的。

海尔空调制冷怎么不排水(空调外机下面滴水是什么原因 ,排水管那里也不排水啦,只从实外机下面露水)

希望我的回答对您有帮助,欢迎随手采纳以为鼓励,祝您幸福!

如果空气太干燥是很长时间都没什么水出的。你可以试下打开室内机的面板,拿下过滤网,用矿泉水瓶子装上一瓶水,倒在蒸发器的翅片的,就是你可以看到的金属的地方,不要倒太急。如果这时排水管出水了,就不用管了。只要制冷正常就可以放心使用。 你也可以用温度计测一下出风口的温度和吸风口的温度,吸风口就是过滤网那。这两个的温差在8度以上为正常。温差越大,你的空调制冷效果越好。

空调的排水管不出水是什么原因

应该是不制冷了

换氟吧

空气干燥,制冷温度不够低。不足以水凝结。

或者是漏了,水从别处跑了。

管路杜塞,倾斜等原因是水排不出去。

要结合空调制冷降温效果来看。

虽然室内机阶段性不出水,但空调制冷降温效果很好的,是正常现象。

如果在不出冷凝水的同时空调制冷降温效果很差,室内机出风温度很高,就很有可能是系统管路内冷媒出现了较为严重的泄漏,需要对管路检漏,找到冷媒泄漏点的准确位置补漏,用真空泵抽真空,保负压合格后重新加注标准量同种新冷媒。

可能是出水管堵了,用嘴吹下试试

空调外机不出水,内机出水怎么回事

也就是说室内机漏水是吧?漏水有好几种情况,一是安装没有装平,二是排水管堵塞,三是缺少一部分制冷剂,室内机结霜

冬天制热工作时,室外机的出水口在底板下边的孔,室外机就没有出水的管啊。只有夏天制冷时才会从室内机排水管流出来

空调突然不制冷只吹风排水管没水

空调系统或电控出现故障。

建议先尝试给空调机组断电,10分钟后重新上电开机,还是不能正常开机运转的,室内机显示屏上有故障代码显示的可以根据所显示的故障代码查看故障代码表确定故障大致类型,然后排除故障。

不显示故障代码的应仔细检查主电控部件和制冷系统状态。

如果自己不能处理,应向空调厂家sh报修。

检查遥控器是否是制冷模式,温度是否太高。开制冷,16℃没反应请找师傅维修,坏了。

空调不滴水正常吗

要看情况了:第一 如果空调不制冷当然就不流水了.要么是缺制冷剂,或者制冷管路堵塞,电路系统坏,。

1. 运行模式不是在制冷运行也不流水。

2.室内机结霜太多,不除霜。

3.室内空气特别干燥也可能不流水,不过这种现象不常见。

4.因为空调用的时间比较长,外机出水管处太脏了,使出水管堵塞了.这个可能最大。

5.内机的出水管被人为的抬高了,导致水在内机里,内机里有一水槽,水还没到溢出来的程度,水一多内机就会漏水了。

6.外机虽然加了氟,但可能铜管里有漏点,加进去的氟全漏了,所以空调跟本就打不冷,就没有冷凝水出来了。

以上仅供参考

冬天制热的时候,空气通过室内机的交换器,空气中的水分会在很热的交换器蒸发掉,(此时是制热,交换器温度高)所以冬天室外机水管不会有水流出是正常的。

因为冬季温度低,加上潮湿所以会在温度更低的室外机交换器表面结霜,甚至结冰。这时空调会有除霜动作,(就是空调自动转换模式,使得室外机换热器温度升高,一般三分钟左右)避免冰霜影响空调正常运行,所以冬季会看到室外机底壳有水排除,这是正常的。